geschrieben von egn am Samstag, 26. November 2005 08:11 Uhr
Als Antwort auf : "Re: Beleuchtung, Glotze etc.":
| : |
|
Der Innenwiderstand der mit einer Wechselstrom Belastung gemessen wird (das ist häufig der Fall) hat mit dem Lastsprung über den ich hier berichte nichts zu tun. |
| : |
|
Hawker gibt an einigen Stellen explizit die Messung des Batterieinnenwiderstandes mit 1 kHz an! |
| : |
|
(Siehe deshalb meine Anmerkung mit der 2 Minuten Wartezeit.) Bei meiner Messung führe ich den Lastsprung als Sprungfunktion aus und zeichne danach den Spannungsverlauf über der Zeit auf. Trotzdem werde ich die Messung wiederholen (diesmal per Hand) da ich ja selbst wegen des hohen Wertes überrascht war. |
| : |
|
Die Empfehlung, eine Batteriekapazität zu wählen, entsprechend 4 x I_max, hat nach wie vor Gültigkeit, wenn man sicher stellen möchte, dass auch bei 50% Entladetiefe der Spannungseinbruch noch vertretbar bleibt. |
| : |
|
Diese Empfehlung habe ich auch im Primer von AmplePower gefunden: „Another useful rule about capacity states that the maximum load on the batteries should only be 25% of battery capacity. That is, if you have an inverter that draws 100 Amps, then battery capacity should be 400 Amp–hours.“ |
| : |
|
Über die Wiederholung meiner Messung werde ich berichten |
Antworten:
Zurück zum Forum Elektro
Diese Seite weiterempfehlen
26.08 22:33:
Re: 3-Phasen Wechselrichter
26.08 20:44:
Unterschiede Seitz S3 zu S4
26.08 18:51:
Sat-Antenne
26.08 12:45:
Messe Düsseldorf 2008
25.08 15:07:
Re: GERÜCHT Gastankprüfung entfällt !!FALSCH!!
25.08 15:02:
Re: Frankreichreise
25.08 14:36:
Re: abwasserleitungen bad und spüle undicht
24.08 22:39:
Re: Tausche Vivaro Doppelsitzbank gegen Einzelsitz
24.08 08:39:
Re: eingrenzen...
21.08 13:27:
Wohnmobil zur miete gesucht
20.08 22:53:
Frankreichreise
19.08 23:07:
Re: Stellplatz in Frankfurt (Main)/Öffis zum Flughafen gesuc
17.08 19:10:
abwasserleitungen bad und spüle undicht
14.08 18:37:
GERÜCHT Gastankprüfung entfällt !!FALSCH!!