Hallo Helge,

Funktion der thermoelektrischen Zündsicherung

Die Zündsicherung hat die Aufgabe unkontrolliertes Austreten von unverbanntem Gas sicher zu verhindern. Um dieses Ziel zu erreichen, bedient man sich bei Geräten, die mit offener Flamme arbeiten, der thermoelektrischen Zündsicherung.

Das eigentliche Thermoelement besteht, rein optisch, aus einer Messing-Metallhülse, die am Brenner befestigt ist, und mit ihrer Metallspitze im blauen Flammenrand positioniert ist.

Wird zur Benutzung des Gerätes der Bedienknebel (Gasventil) gedrückt und das Gas gezündet, so muss der Knebel noch weitere 5-10 Sekunden (herstellerabhängig) gedrückt gehalten werden. In dieser Zeit erwärmt sich das Thermoelement und baut eine Thermospannung (wenige mV) auf. Diese Spannung wird an das Magnetventil im Gashahn weiter geleitet (sieht optisch wie eine dünne Kupferrohrleitung aus).

In der Startphase wird das Magnetventil durch das Drücken von Hand offen gehalten. Bei steigender Thermospannung (nach 5-10 Sekunden) bleibt das Ventil dann selbsttätig (solange der Thermostrom fließt) geöffnet.

Erlischt die Flamme (aus welchem Grund auch immer) so wird im Thermoelement keine Spannung mehr erzeugt bzw. sie bricht zunehmend zusammen und bedingt durch die Kraft der Schließfeder, wird das Gas-Magnetventil nach 30 – 60 Sekunden geschlossen.

Die Gaszufuhr ist damit sicher unterbrochen!


Mögliche Fehlerursachen in der Reihenfolge der Häufigkeit ihres Auftritts:

1.) Der Brenner ist verschmutzt – die Flamme ist zu klein

2.) Thermofühler liegt nicht richtig positioniert mit der Spitze im blauen Flammenrand

3.) Die Verschraubung der Thermofühlerleitung und Gasventil–Magneteinsatz lose

4.) Thermoelement def.

5.) Magneteinsatz def.

6.) Gasventil def.