geschrieben von Berny (altes Forum) am Montag, 1. März 2004 22:03 Uhr
Als Antwort auf : "Re: Nachfragen Magnetventil testen":
Hallo Patrick,<br>"Rechte Sicherung Spannung,<br>Linke Sicheurng bei Anschalten 12,7 V"<br>Fehlt vielleicht der Minus???<p>"5 Bar Gasdruck sind etwas knapp<br>Sind noch 4,9 - liegt es villeicht daran?"<br>Kein Problem, es kommt ja darauf an, dass der reduzierte Druck an der Heizung ankommt.<p>"Die Magnetventile testen:<br>Gasdruck fällt nicht ab<br>Kein Llacken im Bereich der Ventile, nur recht leises Doppelklacken direkt über Platine"<br>Also arbeiten die Ventile nicht wegen fehlendem Minus?<br>Haste mal das Kabel von der Steuerung/Bedienung zum Platinenkasten überprüft?<p>Gruss, Berny.<br>