geschrieben von Hans Kroeger (altes Forum) am Donnerstag, 29. Juli 2004 21:07 Uhr
Als Antwort auf : "Spannungsmessung":
: Hallo Hans,<p>: gestern bin ich zur Messung der Spannung auf der Lichtmaschinenseite gekommen. Der Sterlingregel hat sich bei mir auf 13,2 V eingeregelt. D.h., es ist tatsächlich so, dass der geringe Querschnitt (übrigens sind es tatsächlich nur 10 qmm und nicht 16 qmm) die Ursache dafür ist, dass der Ladestrom momentan nur maximal etwa 30 A ist.....<p>Hallo Emil,<p>ist das ok so ?<br>13,2 V x 50 A = 660 W Eingangsleistung;<br>bei einem Wirkungsgrad von 90% sollten als Ladeleistung zur Verfügung stehen<br>660 W x 0,9 = 594 W<p>Entsprechend müssten dann als Ladestrom fliessen<br>594 W / 14,7 V = 40,4 A<br>Du hast aber von 30 A Ladestrom berichtet....???<br>oder habe ich da was falsch verstanden?<p>Gruss<br>Hans<p><br>