geschrieben von Hans Kroeger (altes Forum) am Mittwoch, 5. Mai 2004 14:05 Uhr
Als Antwort auf : "Re: Probleme mit Solaranlage":
Hallo Harald,<p>aus Deinen Angaben ist zu schliessen, dass der MPT4 höchstwahrscheinlich ok (!!) ist.<br>Der Fehler liegt vermutlich irgendwo bei den Solarmodulen oder der Verkabelung derselben.<br>An dem MPT4 Eingang sollten bei Sonne während des Ladens etwa 28 Volt bis 35 Volt anliegen.<br>Der MPT4 benötigt eine Arbeitsspannung am Eingang von ca. 25 - 40V. Diese Spannung wird durch den MPT®4 Laderegler herunter transformiert auf die Batteriespannung 11 - 14V. Dadurch steigt der Ladestrom entsprechend an.<p>Ein Messwert von 20 Volt zeigt ziemlich eindeutig auf einen Fehler vor dem MPT4.<br>Gerhard hat die wahrscheinlichsten Fehler doch bereits genau beschrieben!<p>Gruss<br>Hans<br><br>
Antworten:
Zurück zum Forum Elektro
Diese Seite weiterempfehlen
18.11 22:34:
Re: WoMo Peugeot J5, Motorschaden, brauche strategischen Rat
18.11 20:29:
Re: WoMo Peugeot J5, Motorschaden, brauche strategischen Rat
18.11 12:55:
Re: Wohnmobil zur miete gesucht
18.11 09:18:
Re: Küklschrank zündet auch bei Elektrobetrieb
17.11 21:06:
FAQ
17.11 19:40:
Re: Calira EVS 30/12 DS lädt nicht mehr, Fehlersuche im Gerä
17.11 19:22:
Küklschrank zündet auch bei Elektrobetrieb
17.11 17:15:
Winterhallenplatz Südhessen
17.11 17:15:
Re: Truma C 6002
16.11 22:29:
Re: Truma C 6002
16.11 14:41:
Truma C 6002
15.11 06:17:
Re: Umfrage, Schmutzschlieren dauerhaft entfernen
15.11 05:30:
Re: Aufbau-Batterien - Gel / AGM
14.11 22:41:
Re: Umfrage, Schmutzschlieren dauerhaft entfernen